Hallo Geschlossener Türkontakt MD90803 löst Alarm aus. Türkontakt MD90803 aus Set MD90774 vom 20.10.2018 (vor 2 Monate!) In der Nacht am 13. Dezember um 3:46 Uhr wurde Alarm ausgelöst. (Temp. -2°C) Deaktiviert: 3:48 Uhr Meldung an der Basis: Türkontakt. Push-Meldung: Türkontakt Kabuff. In Smart Home Geräteanzeige: geschlossen seit 22.11.2018 In der Historie: Kein Eintrag. Aktiviert: 3:50 Uhr / -86dbm Alarm erneut ausgelöst: 4:40 Uhr Deaktiviert: 4:43 Uhr Meldung an der Basis: Türkontakt. Push-Meldung: Türkontakt Kabuff offline In Smart Home Geräteanzeige: roter Punkt, geschlossen seit 22.11.2018 In der Historie: Kein Eintrag. Siehe auch bem Thema "Alarmereignisse Alarmzentrale P85774" "Meldungen bei Alarm ausgelöst. Hier Bewegungsmelder P85707 (MD 90707)" Alarm "offline" hier bei ca. 3,3V, da Sendeleistung zu schwach. EVE-Batterie Datum: 2018.05.18 aus Set MD90774 vom 20.10.2018 Batterie mit 3,58V: heißt nur noch 10% Leistung? Test: Batterie +20°: 3,58V >>> wenn sendet ca. 3,3V >>> Batterie -18°: 3,48V >>> wenn sendet ca. 3,4V >>> wieder warm Batterie +20°: 3,60V >>> nach 4h 3,61V >>> Batterie +20°: 3,61V >>> nach 48h 3,58V >>> Batterie +20°: 3,58V >>> bei 180 mA auf 3,48V >>> nach 5 Tg Batterie +20°: 3,56V >>> getauscht gegen Li-Akku Test: Li-Akku +20°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V >>> Li-Akku -18°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V >>> Li-Akku +20°: 3,45V >>> wenn sendet 3,45V neu in Betrieb! Li-Akku +20°: 3,91V >>> wenn sendet 3,91V Siehe auch bei Thema "Erfahrungen 1/2 AA Batterien" Viele Grüße nibraro