MD 37020 Klimaanlage - Kondenswasserschlauch falsch angeschlossen

Hallo zusammen,

 

ich habe bei meiner Klimaanlage den Kondeswasserschlauch am falschen Auslass montiert. Der eigentliche ist ja unten am Gerät, aber neben dem Abluftschlauch ist noch ein Auslass, durch eine silikonkappe verschlossen. Der Ablaufschlauch passt dort einwandfrei 😞 

Danach hat die Anlage ca. 4 Std. gekühlt und es sind ca. 3 Liter Wasser aus dem Schlauch gekommen. Ich vermutete, dass es Kondenswasser sei. Rückblickend betrachtet, hätte mir wohl auffallen sollen, dass da was nicht stimmen kann.

 

Weiß jemand, was nun zu tun ist und was das für eine Flüssigkeit war?

Viele Grüße

bbit

1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING

Geaccepteerd Solutions
daddle
Superuser
Bericht 3 van 4
2.537 Weergaven
Bericht 3 van 4
2.537 Weergaven

@bbit 

 

Leider findet sich in der Bedienungsanleitung  keine Angaben zu dieser zweiten oberen Öffnung. Dieser dient wohl dazu Kondensat aus dem innerem Kondensatwasserkreislauf abzulassen. Darin zirkuliert ein Teil des gebildeten Kondensats und wird intern wieder verwendet.

Soweit ich das verstehe (es gibt eine Erklärung dazu in einer BDA eines anderen Klimagerätes ähnlicher Bauart) soll auf diese Weise durch das Zirkulieren des Kondensatwassers weniger Kondensat anfallen und die Auffangwanne am Boden des Gerätes auf diese Weise sich nicht so schnell füllen. (Wobei aber die Entfeuchtung im Kühlbetrieb reduziert wird)

 

Wieviel Kondensat frisch beim Kühlen oder Entfeuchten gebildet wird, hängt sehr von der vorhandenen relativen Luftfeuchte ab. Wenn gestern gerade in der Zeit der Regenfälle die Luftfeuchte , wird auch mehr Kondensatwassser gebildet, .

Das Wasser das Du über die obere Öffnung (die nicht einmal in der BDA erwähnt wird) abgelassen hast, ist  auch der anfänglich erhöhten Luftfeuchte in deinen Räumen geschuldet, wie auch falls es bei den gestrigen Regenfällen geschah, der dadurch bedingten stark  erhöhten relativen  Feuchtigkeit in der Umgebungsluft. Oder anfänglich schon vorhandener höheren rel. Luftfeuchte in der Wohnung,  auch bedingt durch Spül- oder Waschtrockner oder intensives Kochen mit Töpfen ohne Deckel. die

 

Ich würde jetzt oben die obere  Öffnung verschliessen, dann das Gerät einige Stunden laufen lassen und dann an der unteren Abflussöffnung den Ablassschlauch anschliessen und austesten ob da bereits Wasser austritt. Das kann aber etwas dauern.

 

Ein weitere Besonderheit (oder Fehler)  ist die Angabe, man solle den Ablassschlauch in einem Gefälle von 20° verlegen, was weder in einem Büro noch in einem Wohnraum so von der Bodennahen Öffnung möglich ist.

 

Ich denke diese Angabe mit der Begründung des starken Unterdrucks in dem Kondensatbehälters und der Forderung ein Gefälle von 20° einzuhalten bezieht sich auf den oberen Abfluss. Dort kann der Schlauch frei herunter hängen und mit dem Ende in einem Gefäss münden. 

 

Der untere Abfluss dient nur dazu die Kondensatüberlaufwanne zu entleeren, was nach dem Gesetz der verbundenen (kommunizierenden) Gefässe problemlos  auch bei einer flachen Neigung des Schlauches problemlos funktioniert.

Wie ein Bau-Handwerker dieses Prinzip z.B. mit einer Schlauchwaage zur Niveauangleichung bzw zur Bestimmung von Höhenunterschieden von der Böden von Räumen benutzt.  

 

@Andi 

 

Die Bedienungsanleitung ist für etliche dieser Klimageräte unklar, ja sogar falsch. Zum Einem wird die Abflussöffnung der "Kondensatkammer" neben dem Abluftschlauch weder in der Abbildung noch im Text erwähnt; zum Anderem wird  die simple Ablassöffnung der Kondensatüberlaufwanne im Boden des Gerätes nicht deutlich genug eingezeichnet. Die gesamte Strichzeichnungen der Geräteansichten liessen sich doch etwas professioneller gestalten.

 

Und der Fehler im Text mit der Gefälleangabe des Ablasschlauches,von 20°, die sich nur auf die zweite nicht erwähnte obere Abflussöffnung und die Anbringung des Schlauches dort gelten kann (wie es in einer anderen BDA beschrieben wurde, wenn auch nicht ganz klar); und mit der Begründung des dort herrschenden Unterdruckes, der sich nur auf den internen Kondensatkreislauf beziehen kann.

 

Gruss, daddle

 

Edit: Da haben sich wohl Fishtowns und mein Beitrag überschnitten, wobei mein Post eine längere Zeit zum Verfassen brauchte.

Wobei die obere Öffnung nur dazu dient vor einem Transport des Gerätes das komplette Kondensatwasser aus dem Gerät abzulassen.

Für den   kurzfristigeren Gebrauch ist ein Ablassen nicht nötig, nur bei längerer oder Dauerbenutzung ist die untere Abflussöffnung gedacht, über die sich Kondensatüberlaufwanne entleert.

 

Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht

3 ANTWOORDEN 3
Fishtown
Superuser
Bericht 2 van 4
2.540 Weergaven
Bericht 2 van 4
2.540 Weergaven

Moin @bbit und willkommen

du scheinst nicht der Einzigste zu sein. gefunden bei ebay:

Fishtown_0-1687503686292.jpeg

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mobile-klimaanlage-md37020-7-000-btu/2472248382-176-4256

da sollte der Medion Support einen Blick drauf werfen ob die Kondensabführung auch darüber realisierbar ist.

Moin @Andi wärst du so nett?

Tschüss Fishtown

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alles was man lange genug, konsequent mit System durchführt, führt zwangsläufig zum Erfolg.
daddle
Superuser
Bericht 3 van 4
2.538 Weergaven
Bericht 3 van 4
2.538 Weergaven

@bbit 

 

Leider findet sich in der Bedienungsanleitung  keine Angaben zu dieser zweiten oberen Öffnung. Dieser dient wohl dazu Kondensat aus dem innerem Kondensatwasserkreislauf abzulassen. Darin zirkuliert ein Teil des gebildeten Kondensats und wird intern wieder verwendet.

Soweit ich das verstehe (es gibt eine Erklärung dazu in einer BDA eines anderen Klimagerätes ähnlicher Bauart) soll auf diese Weise durch das Zirkulieren des Kondensatwassers weniger Kondensat anfallen und die Auffangwanne am Boden des Gerätes auf diese Weise sich nicht so schnell füllen. (Wobei aber die Entfeuchtung im Kühlbetrieb reduziert wird)

 

Wieviel Kondensat frisch beim Kühlen oder Entfeuchten gebildet wird, hängt sehr von der vorhandenen relativen Luftfeuchte ab. Wenn gestern gerade in der Zeit der Regenfälle die Luftfeuchte , wird auch mehr Kondensatwassser gebildet, .

Das Wasser das Du über die obere Öffnung (die nicht einmal in der BDA erwähnt wird) abgelassen hast, ist  auch der anfänglich erhöhten Luftfeuchte in deinen Räumen geschuldet, wie auch falls es bei den gestrigen Regenfällen geschah, der dadurch bedingten stark  erhöhten relativen  Feuchtigkeit in der Umgebungsluft. Oder anfänglich schon vorhandener höheren rel. Luftfeuchte in der Wohnung,  auch bedingt durch Spül- oder Waschtrockner oder intensives Kochen mit Töpfen ohne Deckel. die

 

Ich würde jetzt oben die obere  Öffnung verschliessen, dann das Gerät einige Stunden laufen lassen und dann an der unteren Abflussöffnung den Ablassschlauch anschliessen und austesten ob da bereits Wasser austritt. Das kann aber etwas dauern.

 

Ein weitere Besonderheit (oder Fehler)  ist die Angabe, man solle den Ablassschlauch in einem Gefälle von 20° verlegen, was weder in einem Büro noch in einem Wohnraum so von der Bodennahen Öffnung möglich ist.

 

Ich denke diese Angabe mit der Begründung des starken Unterdrucks in dem Kondensatbehälters und der Forderung ein Gefälle von 20° einzuhalten bezieht sich auf den oberen Abfluss. Dort kann der Schlauch frei herunter hängen und mit dem Ende in einem Gefäss münden. 

 

Der untere Abfluss dient nur dazu die Kondensatüberlaufwanne zu entleeren, was nach dem Gesetz der verbundenen (kommunizierenden) Gefässe problemlos  auch bei einer flachen Neigung des Schlauches problemlos funktioniert.

Wie ein Bau-Handwerker dieses Prinzip z.B. mit einer Schlauchwaage zur Niveauangleichung bzw zur Bestimmung von Höhenunterschieden von der Böden von Räumen benutzt.  

 

@Andi 

 

Die Bedienungsanleitung ist für etliche dieser Klimageräte unklar, ja sogar falsch. Zum Einem wird die Abflussöffnung der "Kondensatkammer" neben dem Abluftschlauch weder in der Abbildung noch im Text erwähnt; zum Anderem wird  die simple Ablassöffnung der Kondensatüberlaufwanne im Boden des Gerätes nicht deutlich genug eingezeichnet. Die gesamte Strichzeichnungen der Geräteansichten liessen sich doch etwas professioneller gestalten.

 

Und der Fehler im Text mit der Gefälleangabe des Ablasschlauches,von 20°, die sich nur auf die zweite nicht erwähnte obere Abflussöffnung und die Anbringung des Schlauches dort gelten kann (wie es in einer anderen BDA beschrieben wurde, wenn auch nicht ganz klar); und mit der Begründung des dort herrschenden Unterdruckes, der sich nur auf den internen Kondensatkreislauf beziehen kann.

 

Gruss, daddle

 

Edit: Da haben sich wohl Fishtowns und mein Beitrag überschnitten, wobei mein Post eine längere Zeit zum Verfassen brauchte.

Wobei die obere Öffnung nur dazu dient vor einem Transport des Gerätes das komplette Kondensatwasser aus dem Gerät abzulassen.

Für den   kurzfristigeren Gebrauch ist ein Ablassen nicht nötig, nur bei längerer oder Dauerbenutzung ist die untere Abflussöffnung gedacht, über die sich Kondensatüberlaufwanne entleert.

 

bbit
Beginner
Bericht 4 van 4
2.512 Weergaven
Bericht 4 van 4
2.512 Weergaven

Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde den Rat von @daddle

befolgen. 