cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Anlage MD 90703 löst ohne Anlass aus

2 REPLIES 2
jmueti
New Voice
Message 1 of 3
1,213 Views
Message 1 of 3
1,213 Views

Anlage MD 90703 löst ohne Anlass aus

Die o.g. Anlage löst einen Alarm aus, obwohl kein Kontakt an Fenstern und Türen diesen auslöst. Zu selben Uhrzeit wird eine Zwangstrennung der Internetverbindung durch den Anbieter vorgenommen. Wenn es daran liegt, wie kann ich die Anlage dazu bringen nicht auszulösen?

VG

 

2 REPLIES 2
Fishtown
Superuser
Message 2 of 3
1,204 Views
Message 2 of 3
1,204 Views

Moin @jmueti und willkommen,

MD90703 ist der Fenster/Tür Kontakt,

die Anlage ist entweder die MD90774

oder eine innogy Smart Home Zentrale (2.Gen.)

Bei mir gibt es täglich eine Zwangstrennung ohne das Alarm ausgelöst wird, das kommt daher das die Anlage auch autark arbeiten muß.

Also nur Zentrale und Melder per Bluetooth verbunden ohne Wlan Netzwerk. Sollte das bei dir nicht so sein und wieder auftreten (probe halber den Router ausschalten), so kann das nur eine Fehlfunktion sein. Kontrolliere was in der Historie hinterlegt ist und sind die Batterien der Melder noch voll! Erste Maßnahme, Zentrale aus und wieder einschalten und nochmal probieren.

Tschüss Fishtown

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alles was man lange genug, konsequent mit System durchführt, führt zwangsläufig zum Erfolg.
jmueti
New Voice
Message 3 of 3
1,181 Views
Message 3 of 3
1,181 Views

Sorry: Alarmsystem MEDION P85770 (90770), so ist es richtig.

2 REPLIES 2