cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

MD37387 Klimaanlage Menge Kondenswasser

SOLVED
3 REPLIES 3
emilee33
Apprentice
Message 1 of 4
1,329 Views
Message 1 of 4
1,329 Views

MD37387 Klimaanlage Menge Kondenswasser

Hallo,

an manchen Tagen ist der Eimer für das Kondenswasser voll (8 Liter), dann wieder ist nach 8 Stunden Betrieb nur der Boden bedeckt. Schwankungen durch die Umgebungstemperatur verstehe ich, aber Differenzen von fast 8 Liter für den selben Zeitraum ?

Vielen Dank im Voraus.

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
daddle
Superuser
Message 4 of 4
1,316 Views
Message 4 of 4
1,316 Views

@emilee33 

 

Dann hast Du das Gerät vermutlich in den letzten heissen Tagen oder Wochen häufiger oder sogar fast dauernd angehabt. Und je nach Standort und Umgebungsfeuchte fällt dann auch mehr Kondenswasser an.

Solange es gut kühlt, dürfte alles in Ordnung sein.

 

Gruss, daddle

View solution in original post

3 REPLIES 3
daddle
Superuser
Message 2 of 4
1,323 Views
Message 2 of 4
1,323 Views

@emilee33 

 

Wo hast Du denn den Schlauch angeschlossen? An der oberen Öffnung wie du im anderem Post beschreibst? Dann kommt das gesamte Kondenswasser. das als Kondensat gesammelt wird und intern zirkuliert,  und zum Teil als Luftfeuchte mit über den Abluftschlauch rausgepustet wird, da raus  Und der Überlauf landet in der Überlaufwanne am Boden, aus der du von Zeit zu Zeit, je nach Betriebsdauer, den Überfluss ablassen kannst und sollst.

 

Lies auch diesen Post --> https://community.medion.com/t5/Haushalt/MD-37020-Klimaanlage-Kondenswasserschlauch-falsch-angeschlo...

 

MfG , daddle

emilee33
Apprentice
Message 3 of 4
1,320 Views
Message 3 of 4
1,320 Views

Hallo,

Ich habe den Schlauch unten angeschlossen. Das Gerät steht erhöht und das Wasser fließt durch den Schlauch unten dann in den Eimer. Der Schlauch hat keinen Knick und ragt nicht ins Wasser.

Danke.

daddle
Superuser
Message 4 of 4
1,317 Views
Message 4 of 4
1,317 Views

@emilee33 

 

Dann hast Du das Gerät vermutlich in den letzten heissen Tagen oder Wochen häufiger oder sogar fast dauernd angehabt. Und je nach Standort und Umgebungsfeuchte fällt dann auch mehr Kondenswasser an.

Solange es gut kühlt, dürfte alles in Ordnung sein.

 

Gruss, daddle

3 REPLIES 3